[砌体] 2014年二级真题上午第39题

[复制链接]

6

主题

128

帖子

268

积分

小学生

积分
268

一注男神二注小仙

1楼
发表于 2016-4-7 09:08 | 显示全部楼层
按照提示的影响局部抗压强度的计算面积取壁柱面积,于是我就计算出A0=480×370+(1800-720)×240
根据《砌体规范》5.2.2图b,b+2h=250+2×480>720,我就是在犹豫A0要不要加整个的壁柱面积?

点评

你算错了,b应该是垫块的宽度360mm,而不是梁宽250mm。而且不应该这么算,马蹄是正确的。  详情 回复 发表于 2018-8-28 10:05
提示的意思应该就是取整个的  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:51