第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
楼主: 天空
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 2014年一级真题上午第6题

[复制链接]

0

主题

11

帖子

1

积分

学前班

Rank: 2

积分
1
18#
发表于 2017-6-15 16:36 | 只看该作者
lutzhang 发表于 2016-6-30 12:52
这道题我选的三处
除以上两处外,墙厚400应该配筋是300(大于350宜配3排),为什么这一条没有列出来?
(墙 ...

=400,双排
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

247

积分

小学生

积分
247
17#
发表于 2017-6-8 11:30 | 只看该作者
竖向配筋率和水平配筋率均不满足,算一条?

点评

看错题,晕!  发表于 2017-6-8 12:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

129

帖子

379

积分

小学生

积分
379
16#
发表于 2016-7-29 14:51 | 只看该作者
游客 119.79.195.x 发表于 2016-7-2 17:12
如果连梁的跨高比大于5时,设计是按框架梁设计,但是其构造是按框架梁还是连梁?就是连梁跨高比大于5时,箍 ...

按框梁  不需要全长加密    14年二级好像有这么一道题   看下
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

202

帖子

186

积分

学前班

Rank: 2

积分
186

买过天空书

15#
发表于 2016-7-29 14:02 | 只看该作者
lutzhang 发表于 2016-6-30 12:52
这道题我选的三处
除以上两处外,墙厚400应该配筋是300(大于350宜配3排),为什么这一条没有列出来?
(墙 ...

我跟你做的一样,我感觉考混凝土就应该以混规为主,可惜这样做就错了

点评

400厚 配2排 卡上限了 也不算违反  详情 回复 发表于 2019-9-23 10:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

163

帖子

565

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
565
14#
发表于 2016-7-28 09:12 | 只看该作者
高规7.1.3条跨高比不大于5的连梁按照框架梁设计,对于多层是不是没有这一条?file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\526818882\QQ\WinTemp\RichOle\O`GU%X83Y2A(AS{7ZSI6Q96.png还是可以参考这条,抗规里面我没有找到

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

26

帖子

29

积分

学前班

Rank: 2

积分
29
13#
发表于 2016-7-5 09:53 | 只看该作者
感觉按框架梁设计的话就不用全长加密了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

8

积分

学前班

Rank: 2

积分
8
12#
发表于 2016-7-5 09:43 | 只看该作者
高规7.2.3条,不大于400厚,可采用双排
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
匿名  发表于 2016-7-2 17:12
如果连梁的跨高比大于5时,设计是按框架梁设计,但是其构造是按框架梁还是连梁?就是连梁跨高比大于5时,箍筋是否需要全长加密?

点评

如果连梁的跨高比大于5时,那此时的梁还是按连梁的抗震等级 还是按框架梁的抗震等级?  详情 回复 发表于 2017-7-16 10:09
按框梁 不需要全长加密 14年二级好像有这么一道题 看下  详情 回复 发表于 2016-7-29 14:51
回复 支持 反对

使用道具

2

主题

204

帖子

751

积分

小学生

积分
751
QQ
10#
发表于 2016-7-1 09:44 | 只看该作者
taylortyler 发表于 2016-6-30 17:24
墙厚大于400是3排钢筋

高规对墙厚度配几排钢筋有明确的说明,估计答案就是以规范为标准的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

115

积分

学前班

Rank: 2

积分
115
9#
发表于 2016-6-30 17:24 | 只看该作者
lutzhang 发表于 2016-6-30 12:52
这道题我选的三处
除以上两处外,墙厚400应该配筋是300(大于350宜配3排),为什么这一条没有列出来?
(墙 ...

墙厚大于400是3排钢筋

点评

题目墙厚400mm  详情 回复 发表于 2018-7-10 17:16
高规对墙厚度配几排钢筋有明确的说明,估计答案就是以规范为标准的  详情 回复 发表于 2016-7-1 09:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-23 13:18 , Processed in 0.025201 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表