发表于 2016-1-21 17:14 | 只看该作者
起拱值一般是千分1~3跟挠度差不多的
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
5#
发表于 2016-1-21 17:14 | 只看该作者
计算挠度时是否减去起拱的值?

点评

小注3有说明,要减去。f=f1(计算挠度)-f2(起拱值)-fp(反拱值)。注意:7.2.6条反拱值要乘以2  详情 回复 发表于 2016-1-22 13:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

20

帖子

172

积分

学前班

Rank: 2

积分
172
4楼
发表于 2016-1-17 23:05 | 只看该作者
对挠度上有较高要求的构件一般指什么呢?

点评

在我们平时设计工作中,真正要求高的就是吊车梁了,这里所说的较高是针对前面所提构件要适当再控制严格点的  详情 回复 发表于 2017-3-8 23:38
考试时 一般题中会明确指出 对挠度有较高要求 真题中好像见过  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

107

帖子

8

积分

学前班

Rank: 2

积分
8
3楼
发表于 2016-1-15 10:11 | 只看该作者
也就是说,对于悬臂构件,挠度限值可以适当放大。

点评

理解了,谢谢;限值没变,计算相比实际要打,所以更严格了。  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:25
你的理解刚好相反,悬臂构件的挠度限值按照规范的规定,实际上是严格限值了,建议你看看张庆芳的一级书疑问解答部分  发表于 2016-1-26 17:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

248

帖子

3710

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
3710
2楼
发表于 2016-1-15 00:31 | 只看该作者
对于悬臂构件,只有在计算挠度限值时才取l0=2被悬臂长度,在判断与7 m 9m的关系时,l0不取悬臂长度的2倍

点评

虽然规范描述的不明确,但感觉您的观点不合适,悬臂梁的计算跨度L0就是悬臂长度的2倍,在判7m9m时仍按2倍  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:20
这个观点可有出处?  详情 回复 发表于 2016-1-22 15:11
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

304

帖子

810

积分

小学生

积分
810
1楼
发表于 2016-1-14 21:20 | 只看该作者
这条,注释1要注意悬臂构件的计算跨度是实际悬臂长度的两倍,记得真题里有考过。