[混凝土] 混规3.4.3

[复制链接]

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
1楼
发表于 2016-1-21 17:14 | 显示全部楼层
计算挠度时是否减去起拱的值?

点评

小注3有说明,要减去。f=f1(计算挠度)-f2(起拱值)-fp(反拱值)。注意:7.2.6条反拱值要乘以2  详情 回复 发表于 2016-1-22 13:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
2楼
发表于 2016-1-21 17:14 | 显示全部楼层
起拱值一般是千分1~3跟挠度差不多的