第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
12
返回列表 发新帖
楼主: 苹果
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规3.9.3

[复制链接]

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

11#
发表于 2016-1-13 13:34 | 只看该作者
wczlyg 发表于 2016-1-13 13:14
那是不是在后续计算中,例如柱端剪力增大系数,柱端弯矩增大系数,等等这些数据都要用用二级抗震?但是轴 ...

恩,分清抗震措施和抗震构造措施就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

7

积分

学前班

Rank: 2

积分
7
12#
发表于 2016-1-13 13:35 | 只看该作者
抗震措施按本地区的设防烈度计算地震作用。抗震措施等同于抗震等级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

7

积分

学前班

Rank: 2

积分
7
13#
发表于 2016-1-13 13:39 | 只看该作者
抗震构造措施:如构建尺寸,高厚比、轴压比、纵筋配筋率、箍筋配筋率、钢筋直径、钢筋间距等构造和连接要求等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

91

积分

学前班

Rank: 2

积分
91
14#
发表于 2016-1-13 13:44 来自手机 | 只看该作者
全国民用建筑技术措施结构里的混凝土结构2009版24,25页写得很清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
15#
发表于 2016-1-22 13:10 | 只看该作者
抗规3.3.3抗震措施是二级,抗震构造措施是一级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

117

帖子

366

积分

小学生

积分
366
16#
发表于 2016-3-26 11:13 | 只看该作者
346282770 发表于 2016-1-13 13:08
抗震措施是二级,抗震构造措施是一级。

是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

68

帖子

137

积分

学前班

Rank: 2

积分
137
17#
发表于 2016-4-1 21:33 | 只看该作者
wczlyg 发表于 2016-1-13 13:05
如果是框架结构,A级高度,丙类建筑,7度(0.15g),三类场地,这个结构抗震等级是多少?
按3.9.1-2丙类建 ...

此处的抗震设防烈度应理解为抗震设防标准,是调整后的烈度,要区分抗震措施的抗震等级和抗震构造措施的抗震等级,两者可能不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

229

积分

游客

积分
229
18#
发表于 2016-4-14 13:46 | 只看该作者
抗震措施二级,抗震构造措施是一级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

25

积分

学前班

Rank: 2

积分
25

买过天空书

19#
发表于 2017-3-3 09:49 | 只看该作者
请教一下群友,在老朱的《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析》一书中,P92续表3.9.3-1中为什么有些结构的抗震等级和规范表3.9.3不一致呢?例如部分框支剪力墙结构。老朱给出这个表格的是什么用意呢?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-6 04:34 , Processed in 0.024605 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表