汇总了一下,感觉这样看得比较直观。
H>60m的高层建筑
1. 当为50年设计使用年限时
(1)主体结构
    ①位移计算时,取50年基本风压;
    ②承载力计算时,取1.1倍的50年基本风压。
(2)维护结构    取50年基本风压。
2. 当为100年设计使用年限时
(1)主体结构
    ①位移计算时,取100年基本风压(若无100年基本风压,则取1.1倍的50年风压);
    ②承载力计算时,取1.1倍的100年基本风压(若无100年基本风压,则取1.21倍的50年风压)。
(2)维护结构    取50年基本风压。