第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1963|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2005二级真题下午第36题

[复制链接]

43

主题

108

帖子

3768

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3768
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-24 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

43

主题

108

帖子

3768

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3768
2楼
 楼主| 发表于 2015-12-24 14:28 | 只看该作者
答案

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
3楼
发表于 2017-4-8 23:17 | 只看该作者
按10版高规表3.9.3,H=85m>80m,故抗震等级为三级。
且10版高规中已无短肢剪力墙的抗震等级要提高一级的调整规定,故抗震等级仍然为三级。
则根据10版高规7.2.2-5条“短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率,三级不宜小于1.0%”,
As=(300×2000+300×200×2)×1.0%=7200,总根数26,则As1=As/n=7200/26=276.923
选直径20足矣!
故选B

点评

总根数怎么确定的嗯?  详情 回复 发表于 2018-4-6 17:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

387

帖子

1542

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1542
4楼
发表于 2018-4-6 16:58 | 只看该作者
同意
回复

使用道具 举报

1

主题

387

帖子

1542

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1542
5#
发表于 2018-4-6 17:02 | 只看该作者
逍遥游 发表于 2017-4-8 23:17
按10版高规表3.9.3,H=85m>80m,故抗震等级为三级。
且10版高规中已无短肢剪力墙的抗震等级要提高一级的调 ...

总根数怎么确定的嗯?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

684

积分

小学生

积分
684

买过天空书

6#
发表于 2020-4-9 23:09 | 只看该作者
前面算出lc有啥意义?后面计算钢筋根本没用到啊
回复 支持 反对

使用道具 举报