第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1179|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2005二级真题下午第38题

[复制链接]

43

主题

108

帖子

3768

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3768
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-24 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
2楼
发表于 2017-4-9 11:57 | 只看该作者
张庆芳的解答

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

关于本题: (1)该答案是《张庆芳2017》的; (2)个人认为:应采用《高规2010》12.2.1条3款1)项“地下一层柱截面每侧纵筋面积=max(计算要求,地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍)”。 (3)理由有  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

394

帖子

1958

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1958

买过天空书

3楼
发表于 2017-7-20 09:35 | 只看该作者

关于本题:
    (1)该答案是《张庆芳2017》的;
    (2)个人认为:应采用《高规2010》12.2.1条3款1)项“地下一层柱截面每侧纵筋面积=max(计算要求,地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍)”。
    (3)理由有:①《抗规2010(2016年版)》6.1.14条3款1)项:对应《高规2010》12.2.1条3款2)项,该条文计算复杂,较少采用;②《抗规2010(2016年版)》6.1.14条3款2)项:对应《高规2010》12.2.1条3款1)项;《抗规》该条文有个前提条件“地下一层梁刚度较大时”;《高规》没有这个前提条件,而是对应满足“计算要求”;
    (4)故本题:地下一层柱截面每侧纵筋面积=max(计算面积,地上一层对应柱每侧纵筋实配面积的1.1倍)=max(985×0.88,1018×1.1)=1120mm²。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

108

帖子

546

积分

小学生

积分
546
4楼
发表于 2018-7-16 17:20 | 只看该作者
还要满足最小配筋率的要求,抗规P170,14.3.1-3,最小配筋率1%才对吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-3 18:51 , Processed in 0.019571 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表