[混凝土] 2008年二级真题上午第12题

[复制链接]

2

主题

144

帖子

270

积分

小学生

积分
270
1楼
发表于 2017-3-17 09:45 | 显示全部楼层
蜗牛@蜗牛 发表于 2017-3-2 22:05
算体积配箍率时,分子分母的面积边长长度应该怎么确定呢?这个题里,分子为什么是(500-2X35+10)?而分母 ...

有两点:
一、新旧规范对保护层厚度的规定不同,所以35这个数字也不对
二、之所以分子分母的数字不同,是因为分子上是箍筋长度、所以需要加上箍筋的直径,而分母上是混凝土核心区的边长/面积、是从箍筋内表面开始计算
回复 支持 反对