第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 6258|回复: 35
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 2013年上午第14题

[复制链接]

0

主题

36

帖子

107

积分

学前班

Rank: 2

积分
107
1楼
发表于 2016-1-14 09:45 | 显示全部楼层
请问算外围箍筋的时候怎么只用了抗扭需要的箍筋,没有把抗剪的箍筋加上?

点评

对于一般剪扭构件,外围箍筋优先满足受扭要求,也就是公式6.4.8-3计算的Ast1。然后再验算总的箍筋面积满足受剪+受扭的计算要求和构造要求。比如对于双肢箍,就要考虑Ast1和Asv咯!!  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:00
wdx
抗扭箍筋只外围的起作用,此类题 一、满足抗扭筋要求,即外围单肢面积,二、满足总箍筋面积要求(总箍面积=抗扭计算值x2+抗剪需箍筋面积)  详情 回复 发表于 2016-1-14 09:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

107

积分

学前班

Rank: 2

积分
107
2楼
发表于 2016-1-14 10:00 | 显示全部楼层
wdx 发表于 2016-1-14 09:55
抗扭箍筋只外围的起作用,此类题 一、满足抗扭筋要求,即外围单肢面积,二、满足总箍筋面积要求(总箍面 ...

你没明白我问什么,我意思是既然算的抗剪箍筋是总的,那么外围箍筋的量应该是Acv/4加上Astl才对,答案只算了Astl外围箍筋满足,没有加上Acv/4
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

107

积分

学前班

Rank: 2

积分
107
3楼
发表于 2016-1-14 10:02 | 显示全部楼层
luohuayun 发表于 2016-1-14 10:00
对于一般剪扭构件,外围箍筋优先满足受扭要求,也就是公式6.4.8-3计算的Ast1。然后再验算总的箍筋面积满 ...

我意思是既然算的抗剪箍筋是总的,那么外围箍筋的量应该是Acv/4加上Astl才对,答案只算了Astl外围箍筋满足,没有加上Acv/4。按你意思是双肢箍外围箍筋才有抗剪作用,四肢箍外围箍筋就没抗剪作用?

点评

如果外围箍筋满足Ast1,总箍筋面积也满足Ast1和Asv的要求,我个人觉得可以认为外围箍筋没有参与抗剪作用。  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

107

积分

学前班

Rank: 2

积分
107
4楼
发表于 2016-1-14 10:10 | 显示全部楼层
luohuayun 发表于 2016-1-14 10:08
如果外围箍筋满足Ast1,总箍筋面积也满足Ast1和Asv的要求,我个人觉得可以认为外围箍筋没有参与抗剪作用 ...

但是题目给的是四肢箍啊,说明抗剪箍筋外围单只箍筋要占总箍筋面积1/4
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

107

积分

学前班

Rank: 2

积分
107
5#
发表于 2016-1-14 10:21 | 显示全部楼层
luohuayun 发表于 2016-1-14 10:18
虽然给定了四肢箍,但是也没有说,剪力必须平均分摊到4肢箍上啊。就像四个人抬东西,如果中间两个人出力 ...

好的 ,谢谢你
回复 支持 反对