fzshenhao 发表于 2016-7-23 22:44
假定此题的两种结构体系的房屋高度对调下,那么又该如何确定缝宽?实际工程很可能遇到。是房屋结构体系优先 ...

结构体系对调时我觉得按抗规来作答更好一点。
1、按较低房屋高度确定缝宽:δ=[100+(30-15/3)×20]×0.7=140mm
2、按需要较宽防震缝的结构类型:30m高度处的框架结构需要的防震缝宽度较宽,δ=100+(30-15/3)×20=200mm
故取上述的较大值,δ=200mm
故对调前与对调后的缝宽是一致的!均为200mm。

点评

人家说的对调下,框架是48m,框剪是30m,你这回答没到位  详情 回复 发表于 2017-5-29 00:12