[抗震] 抗规7.2.7

[复制链接]

0

主题

126

帖子

603

积分

小学生

积分
603
11#
发表于 2016-3-1 10:19 | 只看该作者
jipengfeiyyy 发表于 2016-2-29 10:26
请问1款中承载力抗震调整系数对于自承重墙取0.75,而砌体规范10.1.5条中取值为1.0。该如何取值? ...

考试会提示的,没有提示,你答题可以注明按哪本规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
12#
发表于 2016-3-19 15:06 | 只看该作者
本帖最后由 睡懒觉 于 2016-3-19 15:18 编辑

式(7.2.7-2)中明确了Ash配筋率的范围,然而式(7.2.7-3)并没有明确  请问额配筋率是否遵守式(7.2.7-2)配筋率的要求呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
13#
发表于 2016-3-19 15:23 来自手机 | 只看该作者
正确,砌体规范有说明。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
睡懒觉 + 2 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

91

帖子

325

积分

小学生

积分
325
14#
发表于 2016-3-19 17:27 | 只看该作者
睡懒觉 发表于 2016-3-19 15:06
式(7.2.7-2)中明确了Ash配筋率的范围,然而式(7.2.7-3)并没有明确  请问额配筋率是否遵守式(7.2.7-2) ...

应该同样遵循0.07~0.17范围。原因:1抗规条文说明P371页:“砖砌体横向配筋的抗剪公式是根据试验资料得到的。钢筋的效应系数随墙段高宽比在0.07~0.15之间变化,水平配筋的适用范围是0.07%~0.17%”  2.砌体规范(10.2.2-3)同样的公式中P92页已明确Ash在0.07%~0.17%

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
睡懒觉 + 2 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

247

积分

小学生

积分
247
15#
发表于 2017-5-23 19:58 | 只看该作者
旧砌体规范自承重墙是0.75,所以抗规很明显引用的旧规范
回复 支持 反对

使用道具 举报