第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
123
返回列表 发新帖
楼主: 天空
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 抗震6.1.2

[复制链接]

3

主题

106

帖子

408

积分

小学生

积分
408

一注男神

21#
发表于 2016-2-23 12:08 | 只看该作者
首选回答楼主设置的问题
6度81米  部分框支转换结构  乙类
查《高规》3.9.3 “底部加强部位的剪力墙”为二级      乙类建筑  按《高规》3.9.1 提高一度的要求加强其抗震措施
此时为一级
查《高规》7.2.13,轴压比限制为0.5
查《高规》7.2.14 不设置约束边缘构件的最大轴压比为0.2
在这里要说一下“抗震等级”,个人认为抗震等级本质是根据地震烈度而进行的一系列调整的简称(包括内力调整和构造措施)
而这里的构造措施是什么?《抗规》2.1.11给出了定义。说的通俗直白点:就是算不清楚的,对一些部位人为的加强,人为规定的一种延性。
以前看规范就觉得奇怪。规范对于9度一级和其余情况下的一级,是不一样的;
同样的,还有一级框架及9度时的框架和其余情况下的框架。
为什么会有此不同?从规范规定的计算公式来看,9度(包括一级框架)其计算公式已在利用简化后的塑形设计。
为什么?君不见每本规范1.0.1条都有一个规定“安全使用,技术先进,经济合理……”
也就是说,6,7,8度情况下,地震来了,房子可以做到不倒,不坏;9度太大了,要做到不坏不倒,牺牲就太大了,所以就放生,直接塑性设计。
所以对于现在规范框架:我个人人为,无论何种情况下,地震计算统统都是采用本地区烈度;而对于因为建筑类别和场地原因而进行的各种提高,
均采用提高后的烈度来查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

77

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
22#
发表于 2016-2-24 10:48 | 只看该作者
这条条文十分重要、首先要弄清楚两个概念:抗震措施和抗震构造措施
一般抗震措施是由抗震内力计算得出来的、而抗震构造措施是根据抗震等级查询相关条文得出的。
这条中的6度高层、三四类场地、一类场地都需要注意。
还有乙类建筑是只提高用于确定抗震等级的烈度,设防烈度还是要按照当地的地震烈度进行查询
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

38

帖子

50

积分

学前班

Rank: 2

积分
50
23#
发表于 2016-2-24 10:52 | 只看该作者
提醒个小细节,框架结构局部跨度大于18米的时候,查表要注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

603

积分

小学生

积分
603
24#
发表于 2016-2-24 14:54 | 只看该作者
cctt122 发表于 2016-1-13 22:13
这条规范的注1说了场地I类时除6度外可以一降低1度。但是我记得高规中说有关于抗震等级规定的说明。高规说场 ...

首先,乙类,设防分类3.0.3.2,抗震措施提高一度,抗规,抗震构造措施可以再低一度,但要区分是抗震措施还是抗震构造措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-20 02:07 , Processed in 0.019435 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表