为什么要单独计算一下竖向地震作用?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
马不停蹄 + 10 提问也加分

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2

主题

148

帖子

419

积分

小学生

积分
419
2楼
 楼主| 发表于 2016-1-7 09:15 | 显示全部楼层
答案

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

148

帖子

419

积分

小学生

积分
419
3楼
 楼主| 发表于 2016-1-7 09:28 | 显示全部楼层
非抗震这题也没法算  只给的重力荷载代表值  
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

148

帖子

419

积分

小学生

积分
419
4楼
 楼主| 发表于 2016-1-7 09:35 | 显示全部楼层

条文说明意思是考虑竖向地震作用,但是不知道为什么要仅算地震作用?(S=1.3SEK部分)

点评

明白你问的啥意思了,个人感觉那步没啥用处  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

148

帖子

419

积分

小学生

积分
419
5#
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:01 | 显示全部楼层
zyz1986x 发表于 2016-1-7 09:56
是不是按抗规5.4.3计算。仅考虑竖向地震作用。

恩 我也看到5.4.3条了,不知道是不是因为这个

点评

所谓仅计算竖向地震作用,并不是脱离重力荷载仅进行竖向地震作用来作为一个组合,其实5.4.2和5.4.3是一条,规范特意分成两条,就是为了强调仅竖向地震作用下不对快速加载作用下的材料强度进行提高,将竖向作用下结构  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:44
如图,单独一个悬挑构件,水平力对柱子产生滴弯矩不会分配到悬挑梁,因为悬挑梁没有办法约束柱子转动,只会跟随柱子转动。所以只计算竖向地震对悬挑梁滴作用。  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

148

帖子

419

积分

小学生

积分
419
6#
 楼主| 发表于 2016-1-7 11:01 | 显示全部楼层
Luischen 发表于 2016-1-7 10:26
如图,单独一个悬挑构件,水平力对柱子产生滴弯矩不会分配到悬挑梁,因为悬挑梁没有办法约束柱子转动,只 ...

恩 跟水平力没什么关系啊,我问的意思是答案里有一步单独算竖向地震力(1.3SEK) 和组合值比较,为什么要单独算?不过还是感谢你的回答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

148

帖子

419

积分

小学生

积分
419
7#
 楼主| 发表于 2016-1-7 11:02 | 显示全部楼层
hja0911 发表于 2016-1-7 10:14
张庆芳书中的解答是没下面那一步的,规范没出处

恩  应该是兰定筠的答案有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报