[砌体] 关于砌体强度设计值修正的问题(兰书例5.2.26、5.2.27)

[复制链接]

1

主题

20

帖子

22

积分

学前班

Rank: 2

积分
22
1楼
发表于 2016-2-16 10:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 henbudong123 于 2016-2-16 11:00 编辑

1,题目改为深梁之后,窗间墙的面积变成了1.3x0.24>0.3了,所以没有折减!
2,带壁柱的窗间墙的抗压强度因为面积折减,应该考虑壁柱的面积吧,如果壁柱是无筋砌体的话,考虑壁柱的面积的话总面积应该>0.3了。
3,砌规5.2.5条第2(2)款说的是梁端设有刚性垫块!

评分

参与人数 1金币 +40 收起 理由
马不停蹄 + 40 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

20

帖子

22

积分

学前班

Rank: 2

积分
22
2楼
发表于 2016-2-16 11:01 | 显示全部楼层
lanwei8300 发表于 2016-2-16 10:47
第1个问题和第2个问题都是因为计算局压,因此f不作调整,具体详砌规5.2.1条。 ...

规范说的可不考虑强度调整,意思是还是可以折减的!

点评

请问下 规范哪里有说明,除了5.2.1条说明的“可不考虑外” 谢谢指点!  发表于 2016-2-16 14:34
请问下 规范哪里有说明,除了5.2.1条说明的“可不考虑外” 谢谢指点!  详情 回复 发表于 2016-2-16 14:34
只作水泥砂浆和施工控制等级的调整,其余本节的f均不作折减  发表于 2016-2-16 11:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

20

帖子

22

积分

学前班

Rank: 2

积分
22
3楼
发表于 2016-2-16 14:34 | 显示全部楼层
henbudong123 发表于 2016-2-16 11:01
规范说的可不考虑强度调整,意思是还是可以折减的!

请问下 规范哪里有说明,除了5.2.1条说明的“可不考虑外”
谢谢指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报