第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1392|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[高层] 《高规》3.5.2-2条比值1.5与5.3.7条比值2.0含义解析

[复制链接]

9

主题

36

帖子

-27

积分

限制会员

积分
-27
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-17 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    首先,《高规》中关于高层结构嵌固部位楼层侧向刚度比值的规定,有下面两条:    1.《高规》3.5.2-2条,对于相应结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度r2,“对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。”。
    2.《高规》 5.3.7条,高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。
    若非熟悉规范的设计人员,容易把两个比值弄混,或者仅考虑一项比值规定,故对此做如下总结。
    这两个刚度比对应的楼层侧向刚度并不是一个部位的比值,前者所述“结构底部嵌固层”指上部结构嵌固部位的上一个楼层,也即若上部结构嵌固在地下室顶板,则地上一层与地上二层的侧向刚度比不宜小于1.5。而与高规5.3.7条明显不同。
   
  若有异议,大家相互探讨哈(*^__^*) ……


   

回复

使用道具 举报

24

主题

186

帖子

511

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
511
2楼
发表于 2016-2-17 16:49 | 只看该作者
这个很明显吧,平时做过计算的应该都很清楚这几个刚度比~

点评

嗯哼,被藐视了哦……可是我一开始确实弄混了  详情 回复 发表于 2016-2-17 17:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

36

帖子

-27

积分

限制会员

积分
-27
3楼
 楼主| 发表于 2016-2-17 17:10 | 只看该作者
哥藐视你 发表于 2016-2-17 16:49
这个很明显吧,平时做过计算的应该都很清楚这几个刚度比~

嗯哼,被藐视了哦……可是我一开始确实弄混了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

32

积分

学前班

Rank: 2

积分
32
4楼
发表于 2016-2-18 08:21 | 只看该作者
主要是嵌固部位和嵌固层的概念不一样吧

点评

是的,规范用语着实考究呢,不细细研读,有些确实发现不了  详情 回复 发表于 2016-2-18 08:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

36

帖子

-27

积分

限制会员

积分
-27
5#
 楼主| 发表于 2016-2-18 08:32 | 只看该作者
十分之一 发表于 2016-2-18 08:21
主要是嵌固部位和嵌固层的概念不一样吧

是的,规范用语着实考究呢,不细细研读,有些确实发现不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

16

帖子

61

积分

学前班

Rank: 2

积分
61
6#
发表于 2016-2-18 08:59 | 只看该作者
才清楚,牢牢记住“结构底部嵌固层”指上部结构嵌固部位的上一个楼层,就会了
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

208

帖子

496

积分

小学生

积分
496
7#
发表于 2016-2-18 10:19 | 只看该作者
大家可以看看这张图片,这是朱总对这个问题的回答

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

这个总结的很完善啊  发表于 2016-3-5 18:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-6 20:06 , Processed in 0.028278 second(s), 14 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表