家宝 发表于 2016-4-12 09:34
答案无误,Ⅲ类场地7度半,按8度确定抗震等级,所以抗震等级一级,底部加强部位,一级剪力增大系数取1.6。 ...

内力调整是抗震措施,不考虑三类场地的修正