第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3544|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 二阶效应问题

[复制链接]

6

主题

77

帖子

91

积分

学前班

Rank: 2

积分
91
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-26 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《混规》附录B的简化方法和《混规》6.2.3  6.2.4的适用条件分别是什么?有什么区别?
回复

使用道具 举报

15

主题

117

帖子

21

积分

学前班

Rank: 2

积分
21
推荐
发表于 2016-2-27 08:11 | 只看该作者
除排架结构外,6.2.3~6.2.4适用于挠曲效应(P-δ效应),附录B适用于重力二阶效应(P-Δ效应);对于排架结构,若已执行附录B.0.4,则不必再考虑6.2.4,若未执行B.0.4,则还是要考虑6.2.4的。详见《抗规》6.2.4条文说明。

点评

后半句说错了,排架结构就是按B.0.4,混规6.2.4说了,排架结构除外!  发表于 2017-4-9 22:44
应是混规6.2.4条文说明  详情 回复 发表于 2016-2-27 12:10
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
2楼
发表于 2016-2-26 17:15 | 只看该作者
附录B适用于排架结构P-δ效应和P-Δ效应,正文适用于框架结构的P-δ效应。

点评

你的这个说法是错的,正文适用于除排架结构外结构的P-δ效应,附录B适用于排架结构P-δ效应和P-Δ效应以及除排架结构外结构的P-Δ效应,详见张庆芳专题聚焦548页  详情 回复 发表于 2016-2-27 00:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

186

帖子

511

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
511
3楼
发表于 2016-2-27 00:05 | 只看该作者
river_ 发表于 2016-2-26 17:15
附录B适用于排架结构P-δ效应和P-Δ效应,正文适用于框架结构的P-δ效应。

你的这个说法是错的,正文适用于除排架结构外结构的P-δ效应,附录B适用于排架结构P-δ效应和P-Δ效应以及除排架结构外结构的P-Δ效应,详见张庆芳专题聚焦548页
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

22

帖子

336

积分

小学生

积分
336
5#
发表于 2016-2-27 12:10 | 只看该作者
shaoxiangyu 发表于 2016-2-27 08:11
除排架结构外,6.2.3~6.2.4适用于挠曲效应(P-δ效应),附录B适用于重力二阶效应(P-Δ效应);对于排架结 ...

应是混规6.2.4条文说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

92

帖子

125

积分

学前班

Rank: 2

积分
125
6#
发表于 2016-3-2 21:47 | 只看该作者
不理解条文说明最后一句话的意思,是说B.0.4同时考虑了两种效应吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

59

帖子

76

积分

学前班

Rank: 2

积分
76
QQ
7#
发表于 2016-3-6 11:34 | 只看该作者
6.2.4条文说明最后一句  当排架结构未按本规范第BO4计算其侧移二阶效应时,扔应按本规范B04条考虑P-δ效应,什么意思,晕乎了
疑问:侧移二阶效应和P-δ不一样吗?
         P-δ和P-Δ效应的区别是什么?

点评

对于最后一句话,个人理解:对于排架结构柱必须按照附录B.0.4考虑P-δ效应,是对前面条文中“除排架结构柱外”的最直接的说明  详情 回复 发表于 2016-3-8 13:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

115

帖子

223

积分

小学生

积分
223
8#
发表于 2016-3-6 15:56 | 只看该作者
P-Δ效应是对于结构整体而言的,是结构体系层面上的,而P-δ效应是构件级别的,针对的是某个受压的构件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

115

帖子

223

积分

小学生

积分
223
9#
发表于 2016-3-6 15:56 | 只看该作者
P-Δ效应是对于结构整体而言的,是结构体系层面上的,而P-δ效应是构件级别的,针对的是某个受压的构件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

160

帖子

252

积分

小学生

积分
252
10#
发表于 2016-3-8 13:33 | 只看该作者
497642066 发表于 2016-3-6 11:34
6.2.4条文说明最后一句  当排架结构未按本规范第BO4计算其侧移二阶效应时,扔应按本规范B04条考虑P-δ效应 ...

对于最后一句话,个人理解:对于排架结构柱必须按照附录B.0.4考虑P-δ效应,是对前面条文中“除排架结构柱外”的最直接的说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-19 10:34 , Processed in 0.025024 second(s), 10 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表