[地基基础] 地基基础规范第8.4.5条:墙体配筋,内墙也执行水平筋12么?

[复制链接]

49

主题

178

帖子

364

积分

小学生

积分
364
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-27 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家关于地基基础规范第8.4.5条:墙体内应设置双面钢筋,钢筋不宜采用光面圆钢筋,水平钢筋的直径不应小于12mm,竖向钢筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm。这一款是如何理解并执行的?

内墙也要求水平筋12mm么?我觉得地下室内墙没有必要。外墙可以采用此条。审图中心现在根据规范字面意思是所有地下室内墙都要这么搞,前提是采用的筏板基础。
回复

使用道具 举报

49

主题

178

帖子

364

积分

小学生

积分
364
2楼
 楼主| 发表于 2016-2-27 18:13 | 只看该作者
我的理解是外墙墙体水平钢筋的直径不应小于12mm,竖向钢筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm(高规水平间距是150mm)
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
3楼
发表于 2016-2-27 18:41 | 只看该作者
按规范意思,内墙也要满足,考试反正这么做没错
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

178

帖子

666

积分

小学生

积分
666

买过天空书

4楼
发表于 2016-2-27 22:48 | 只看该作者
这一条应该没什么歧义吧,就相当于地下室内外墙配筋构造要求咯。