关于抗规6.2.11条2小点中剪力墙设计值的30%是否需要按照6.2.7条3小点乘以1.25
回复

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

22

积分

学前班

Rank: 2

积分
22
2楼
发表于 2016-2-28 22:49 | 只看该作者
不需要,6.2.7-3是双肢墙出现小偏心受拉的情况,6.2.11-2双肢墙出现大偏心受拉的情况。

点评

说6.2.7-3的1.25是针对小偏心情况肯定是不对的  详情 回复 发表于 2016-2-28 23:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

59

帖子

28

积分

学前班

Rank: 2

积分
28
3楼
发表于 2016-2-28 23:04 | 只看该作者
单简 发表于 2016-2-28 22:49
不需要,6.2.7-3是双肢墙出现小偏心受拉的情况,6.2.11-2双肢墙出现大偏心受拉的情况。 ...

说6.2.7-3的1.25是针对小偏心情况肯定是不对的

点评

你说有点道理,小偏心受拉是要避免出现的,参考高规7.2.4及条文说明理解,大偏心受拉时,受拉墙肢刚度退化,剪力重分配,受压肢需要乘以1.25的系数,再理解抗规6.2.12条文说明,防滑斜筋宜按总剪力的30%设置。这样理  详情 回复 发表于 2016-2-28 23:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

59

帖子

28

积分

学前班

Rank: 2

积分
28
4楼
发表于 2016-2-28 23:09 | 只看该作者
我觉得6.2.11-2中的剪力设计值是不用考虑1.25的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

22

积分

学前班

Rank: 2

积分
22
5#
发表于 2016-2-28 23:24 | 只看该作者
zfen 发表于 2016-2-28 23:04
说6.2.7-3的1.25是针对小偏心情况肯定是不对的

你说有点道理,小偏心受拉是要避免出现的,参考高规7.2.4及条文说明理解,大偏心受拉时,受拉墙肢刚度退化,剪力重分配,受压肢需要乘以1.25的系数,再理解抗规6.2.12条文说明,防滑斜筋宜按总剪力的30%设置。这样理解防滑斜筋是考虑了1.25。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

67

帖子

156

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
156
6#
发表于 2016-2-29 09:16 | 只看该作者
个人理解应该考虑1.25的系数,按照6.2.7的规范是当任一墙肢为大偏心受拉时,另一墙肢的剪力设计值、弯矩设计值乘以1.25的系数。但是《抗规应用与分析》中指出地震的往复作用,实际上双肢抗震墙的每个墙肢都有可能按增大后的内力配筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

35

帖子

119

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
119
7#
发表于 2016-2-29 09:22 | 只看该作者
个人理解不需要,因为6.2.7条第三款式针对双肢抗震墙的

点评

倘若6.2.11-2是双肢墙的话,按你的说法那还是要乘以1.25?我比较认可6楼的说法  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

39

帖子

71

积分

学前班

Rank: 2

积分
71
8#
 楼主| 发表于 2016-2-29 09:44 | 只看该作者
1415576390zhang 发表于 2016-2-29 09:22
个人理解不需要,因为6.2.7条第三款式针对双肢抗震墙的

倘若6.2.11-2是双肢墙的话,按你的说法那还是要乘以1.25?我比较认可6楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

144

帖子

270

积分

小学生

积分
270
9#
发表于 2016-2-29 09:51 | 只看该作者
个人觉得要乘以1.25的,支持6楼仁兄的意见~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

112

帖子

411

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
411
10#
发表于 2016-2-29 09:53 | 只看该作者
这两条不是一回事。
1、6.2.7讲的是双肢抗震墙。
2、6.2.11讲的是框支一级落地墙加强部位。可以参考  高规10.2.18   确定剪力设计值,再按本条确定防滑斜筋的地震力。