第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
楼主: fqqyaya
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高层中的三层次内力调整总结

[复制链接]

3

主题

100

帖子

290

积分

小学生

积分
290
31#
 楼主| 发表于 2016-3-15 13:30 | 只看该作者
我这个总结想和大家多沟通,可是碍于权限,前几天进不了这个板块
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

100

帖子

290

积分

小学生

积分
290
32#
 楼主| 发表于 2016-3-15 13:35 | 只看该作者
第三层次还不够全面,可以把高规和抗规中截面内力调整的调整都加进去
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

206

帖子

1177

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1177
33#
发表于 2016-3-18 12:37 | 只看该作者
fqqyaya 发表于 2016-3-1 14:09
后面自己再总结补充下,弄出一份更加完整的分享

期待更完整的 ,谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

106

帖子

408

积分

小学生

积分
408

一注男神

34#
发表于 2016-3-28 11:49 | 只看该作者
楼主总结的很到位,感谢分享
但是有一点点不同的意见:
关于薄弱层的调整,是放在“第一层次”中的调整还是放在“第二层次”的调整。
楼主放在“第二层次”的调整,个人认为有点不妥
薄弱层的调整(即《高》1.25,《抗》1.15)应该是优先剪重比的调整,即先对薄弱层
调整之后,再进行剪重比的调整。所以我认为这部分应该放在“第一层次”中。

点评

这个是这么考虑的,从全局到局部,假如底部楼层的剪重比不满足时,有可能所有楼层和构件的内力都要调整,薄弱层是针对层的调整。一般先电算后可以判断出薄弱层,然后演算剪重比放大。这个调整是先从结构然后是层和构  详情 回复 发表于 2016-4-5 16:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

75

帖子

89

积分

学前班

Rank: 2

积分
89
35#
发表于 2016-3-28 12:41 | 只看该作者
感谢分享,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

243

帖子

1367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1367
36#
发表于 2016-3-28 19:52 | 只看该作者
能有word或PDF的就更好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

100

帖子

290

积分

小学生

积分
290
37#
 楼主| 发表于 2016-4-5 16:51 | 只看该作者
邓尼茨 发表于 2016-3-28 11:49
楼主总结的很到位,感谢分享
但是有一点点不同的意见:
关于薄弱层的调整,是放在“第一层次”中的调整还是 ...

这个是这么考虑的,从全局到局部,假如底部楼层的剪重比不满足时,有可能所有楼层和构件的内力都要调整,薄弱层是针对层的调整。一般先电算后可以判断出薄弱层,然后演算剪重比放大。这个调整是先从结构然后是层和构件
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

96

帖子

587

积分

小学生

积分
587
38#
发表于 2016-4-7 17:18 来自手机 | 只看该作者
《高规》5.6.3条的条文说明?没看出来啊,楼主是不是写错了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

50

帖子

275

积分

小学生

积分
275
39#
发表于 2017-7-11 10:58 | 只看该作者
感谢分享
回复

使用道具 举报

1

主题

48

帖子

246

积分

小学生

积分
246
40#
发表于 2017-7-11 11:44 | 只看该作者
受益匪浅
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-13 23:20 , Processed in 0.026643 second(s), 9 queries , Apc On.