第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1527|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[未分类] 地下独立水池考虑抗浮吗?

[复制链接]

1

主题

9

帖子

-423

积分

限制会员

积分
-423
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-4 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地下独立水池整体上浮,下降不会有安全问题。只要满足承载力要求(可是大多属于超挖基础,承载力也没问题)就行。

从水池外管线与水池连接方面看,得考虑抗浮。
回复

使用道具 举报

10

主题

202

帖子

186

积分

学前班

Rank: 2

积分
186

买过天空书

2楼
发表于 2016-3-4 14:10 | 只看该作者
《建筑地基基础设计规范》中要求,当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

116

帖子

245

积分

小学生

积分
245
QQ
3楼
发表于 2016-3-4 14:46 | 只看该作者
《建筑地基基础设计规范》3.0.2有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

60

帖子

335

积分

小学生

积分
335

买过天空书

4楼
发表于 2016-4-12 17:05 | 只看该作者
部分同意楼主,即独立水池可以不考虑抗浮,但考虑到总会与外界有连接(进出水管等),所以实际上肯定得考虑抗浮问题

点评

是要考虑抗浮的,特别是水位变动比较大的时候  发表于 2016-4-23 21:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

188

帖子

454

积分

小学生

积分
454
5#
发表于 2016-4-23 21:10 | 只看该作者
需要进行抗浮计算啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

23

积分

学前班

Rank: 2

积分
23
6#
发表于 2016-5-4 10:19 | 只看该作者

《建筑地基基础设计规范》3.0.2有要求,地下水池属于构筑物,只要存在上浮问题,就应该考虑抗浮
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-13 12:15 , Processed in 0.022199 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表