[地基基础] 地基8.2.1

[复制链接]

0

主题

78

帖子

147

积分

学前班

Rank: 2

积分
147

买过天空书

1楼
发表于 2016-3-8 10:59 | 显示全部楼层
找平,  
创造一个较好的施工工作面,便于钢筋的绑扎和定位
隔离土层和基础承台  
减少地下水对钢筋混凝土侵蚀
处理软弱地基
建议结合看下地基处理规范的第4章

点评

谢谢您的回答。我们以前一般就是按地基处理的第4章采用砂石垫层或者三七灰土进行换填,然后直接施工钢筋混凝土基础。现在看到扩展基础构造要求里提到混凝土垫层,那这个垫层除了平整是否也能按换填垫层进行应力扩散  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

147

积分

学前班

Rank: 2

积分
147

买过天空书

2楼
发表于 2016-3-8 11:18 | 显示全部楼层
liwencrcc 发表于 2016-3-8 11:01
谢谢您的回答。那这层混凝土能否起到应力扩散的作用,比如按扩散角45°计算。 ...

两个概念。采用砂石垫层这种是传力层,把一部分荷载传到基础和周围土上,调整基础和土的荷载的分担作用,是地基处理的一种方式;而8.2.1节讲的砼垫层是保护隔离层,构造措施,如果没有垫层,就是底部钢筋的保护层厚度应不小于70mm

点评

这个砼垫层一般才100厚,对扩散应力的作用不大  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:52
那这个混凝土垫层是否能起到扩散应力的作用,我就是比较关心这个,如果没有这个作用我就不用这个垫层了,因为我主要做的都是临时结构,一般用不了2、3年就拆了,不考虑耐久性,钢筋保护层问题不大。  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

147

积分

学前班

Rank: 2

积分
147

买过天空书

3楼
发表于 2016-3-8 15:52 | 显示全部楼层
liuwufeng 发表于 2016-3-8 11:18
两个概念。采用砂石垫层这种是传力层,把一部分荷载传到基础和周围土上,调整基础和土的荷载的分担作用, ...

这个砼垫层一般才100厚,对扩散应力的作用不大

点评

是否能起到作用?如果按45°扩散角,还是能分担一部分的。  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:05