第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2222|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 双向板荷载相关

[复制链接]

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-12 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问双向板在向周边梁进行荷载传递时,转化为梁线荷载时,该线荷载是中间大两边小的情形吗?还是直接是均匀分布,PKPM或者规范条文有相关的解释吗?谢谢!(可能该问题有点小白)
回复

使用道具 举报

47

主题

243

帖子

1367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1367
2楼
发表于 2016-3-12 09:28 来自手机 | 只看该作者
中间大两边小,看pkpm导荷方式图就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

55

帖子

126

积分

学前班

Rank: 2

积分
126
QQ
3楼
发表于 2016-3-12 09:38 | 只看该作者
双向板中,按主梁和次梁之间的对角线进行平分,主要是沿着板的短边方向传递到两侧的主梁上,主梁一般受梯形面积荷载(简化成矩形),次梁受三角形面积荷载。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

78

帖子

144

积分

学前班

Rank: 2

积分
144
4楼
发表于 2016-3-12 11:55 | 只看该作者
转换成梁线荷载实际肯定不是均布荷载,中间是最大的,两边小,看上面这个图也能看出来,受荷面积。

点评

PKPM在计算的时候也是这样考虑的吗?  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

5#
 楼主| 发表于 2016-3-12 12:49 | 只看该作者
badgog 发表于 2016-3-12 11:55
转换成梁线荷载实际肯定不是均布荷载,中间是最大的,两边小,看上面这个图也能看出来,受荷面积。 ...

PKPM在计算的时候也是这样考虑的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

106

帖子

408

积分

小学生

积分
408

一注男神

6#
发表于 2016-3-12 15:41 | 只看该作者
在PKPM中有个选项是导荷载的图
你看去看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

114

帖子

245

积分

小学生

积分
245

二注小仙

7#
发表于 2016-3-13 10:03 | 只看该作者
以塑性铰线为基准,荷载以最短路径向梁传递
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

68

帖子

137

积分

学前班

Rank: 2

积分
137
8#
发表于 2016-3-14 23:00 | 只看该作者
按45°塑性绞线导荷,PKPM也是这么算的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-17 10:12 , Processed in 0.024463 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表