我认为这一处,或许应这样理解:
1、在墙、柱都处于弹性、都未进入弹塑性时,认为由墙承担全部地震剪力(忽略柱的抗剪能力,偏保守);

2、但是,柱的承受地震剪力承载力不能为0。因为墙作为第一道防线,当墙进入弹塑性以后,部分剪力将转移给由柱子承担,柱子作为第二道防线。因此7.2.5给出了柱子剪力的方法。

3、同理,可以参考高规P99最后2行进行类比理解。