9.7.2条计算锚筋面积规定fy不大于300,那么9.7.3同样是计算锚筋面积的fy是按不大于300还是按实际取值呢?如果本条按实际取值,那么为什么9.7.2条计算锚筋面积规定fy不大于300是作何考虑呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

65

帖子

37

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
37
2楼
发表于 2016-3-22 10:15 | 显示全部楼层
还有个问题,9.7.2条计算锚筋面积规定fy不大于300,那么计算锚固长度时fy是按不大于300还是按实际取值呢?我是觉得既然锚筋计算中未充分考虑其强,那么锚固长度还是按照实际强度计算是否过于保守?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

65

帖子

37

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
37
3楼
发表于 2016-3-22 11:25 | 显示全部楼层
andmesss 发表于 2016-3-22 10:42
9.7.2条文有说明,考虑到预埋件的重要性和受力的复杂性,而对承受拉力这种更不利状态,采取了提高安全储备 ...

但是9.7.3条及9.7.4都没有讲要控制fy不大于300,直接用9.7.2条的注释似乎没有依据

点评

另外,我刚才翻看了一下施岚青2013版应试指南P635页有关9.7.3条的一个例题5.5.42,其中采用的锚筋抗拉强度值就是300,有兴趣可以查看一下。  详情 回复 发表于 2016-3-22 12:00
规范9.7.3及其条文确实没有对这个fy做进一步的直接说明,但是通过条文的理解基本可以确定这个是和9.7.2的规定一样的。  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

65

帖子

37

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
37
4楼
发表于 2016-3-28 16:35 | 显示全部楼层
andmesss 发表于 2016-3-22 12:00
另外,我刚才翻看了一下施岚青2013版应试指南P635页有关9.7.3条的一个例题5.5.42,其中采用的锚筋抗拉强 ...

那个题目钢筋采用HRB335刚好是300,正好规避了这个问题,看不出来

点评

哥们,回答问题你也先翻翻书好吧,别瞎说啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

65

帖子

37

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
37
5#
发表于 2016-3-30 14:48 | 显示全部楼层
刚看了下,我这个是2012版,13版改成HRB400可能就是为了强调这里有300的限制吧