第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2720|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[高层] 兰书例题7.5.12 对计算值和设计值的概念理解

[复制链接]

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-4-7 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、首先我自己对剪力计算值的理解:为经过任何调整的剪力设计值。不知道理解的对不对?剪力计算值剪力设计值有区别是什么呢?
根据7.2.2条第3款:V=1.4*Vw
2、我分析这个题 属于一级剪力墙的底部加强部位以上部位的情况,为什么分析错了呢?麻烦大神提点感谢


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

137

帖子

1083

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
1083
13#
发表于 2016-4-10 20:30 来自手机 | 只看该作者
求Vw很明确,和混抗对比,含义不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

100

帖子

290

积分

小学生

积分
290
12#
发表于 2016-4-8 15:39 | 只看该作者
睡懒觉 发表于 2016-4-7 18:58
你的意思是7.2.5是针对一般剪力墙的,7.2.2和7.2.5不应该连乘?

前面几位都说的很清楚了,这里是短肢剪力墙,所以按7.2.2条,其他各层就指的是非底部加强部位,很明显7.2.5条是一般剪力墙的,非底部加强部位你不能两个都乘起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

31

帖子

168

积分

学前班

Rank: 2

积分
168
11#
发表于 2016-4-8 08:02 | 只看该作者
个人理解,1.4是对于短肢剪力墙的,7.2.5中的1.3应该是对应普通剪力墙的,因为短肢剪力墙要求严格,所以系数大。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
睡懒觉 + 2 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
10#
 楼主| 发表于 2016-4-7 18:58 | 只看该作者
fqqyaya 发表于 2016-4-7 17:20
这道题出的挺好,剪压比的限制是针对剪力设计值的,而题中问的vw计算值,这中间有个剪力放大系数,又因为是 ...

你的意思是7.2.5是针对一般剪力墙的,7.2.2和7.2.5不应该连乘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
9#
 楼主| 发表于 2016-4-7 18:56 | 只看该作者
fqqyaya 发表于 2016-4-7 17:20
您好,你这个兰书,全名是什么?是那本实战训练还是?

应是技巧与题解
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

100

帖子

290

积分

小学生

积分
290
8#
发表于 2016-4-7 17:20 | 只看该作者
您好,你这个兰书,全名是什么?是那本实战训练还是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

100

帖子

290

积分

小学生

积分
290
7#
发表于 2016-4-7 17:20 | 只看该作者
这道题出的挺好,剪压比的限制是针对剪力设计值的,而题中问的vw计算值,这中间有个剪力放大系数,又因为是短肢剪力墙,所以放大系数不同于一般剪力墙

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
睡懒觉 + 2 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

79

帖子

84

积分

学前班

Rank: 2

积分
84
6#
发表于 2016-4-7 11:12 | 只看该作者
睡懒觉 发表于 2016-4-7 09:48
是啊 所以属于加强部位以上部位么?即符合7.2.5的情况

7.2.5是一般剪力墙,这是短肢剪力墙,应按7.2.2执行

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
睡懒觉 + 2 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

79

帖子

84

积分

学前班

Rank: 2

积分
84
5#
发表于 2016-4-7 11:11 | 只看该作者
我理解的计算值就是经过相应地震作用组合计算而得的内力值,设计值是经过各种调整后的内力值。
这道题目很明确就是非底部加强部位,根据高规7.2.2,“其它各层.....,一级剪力设计值乘以增大系数1.4”....

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
睡懒觉 + 2 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报