砌体结构有个刚性地坪的规定吧,刚性地坪的话可以取地面下500mm

点评

z6p
刚性地坪的规定是需要计算受压构件的计算高度有这个规定。抗规的层高限制就是建筑层高也就是实际的层高。  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:52
他的问题应该是问建筑层高的限制,而《抗规》7.1.3条关于层高限制,这个高度应该是建筑层高,这个层高应该是不用算到基础顶的或者刚性地坪室外下500的;若是按照《砌规》5.1.3条算受压构件的计算高度时,才需要算到  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:41