该框架结构首层某根框架边柱轴压比不小于0.15。在各种荷载作用下该柱的同方向柱底端弯矩标准值为:恒荷载作用下MDk=190kN.m;活荷载作用下MLk=94kN.m;水平地震作用下MEk=133kN.m。若计算重力荷载代表值时活荷载组合值系数为0.5,试问,抗震设计时该柱底端截面的弯矩设计值M(KN.m),最接近于下列何项数值?(一级框架结构)  在张庆芳真题的第103题。

A.645

B.690

C.725

D.965

解析:由《建筑抗震设计规范》5.1.3条,重力荷载代表值的弯矩效应MG=(190+0.5×94)kN.m=237kN.m由《高层建筑混凝土结构技术规程》5.6.3条和表5.6.4,考虑地震作用组合的弯矩值为:M组合=(1.2×237+1.3×133)kN.m=457.3kN.m框架抗震等级为一级,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》6.2.2

条(这一条与抗规的6.2.3一致),弯矩设计值为M=1.7×457.3kN.m=686.0kN.m     问为什么不需要按抗规的6.2.2在调整一次呢