第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1847|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 抗规3.9.2条一二三级的剪力墙连梁要不要用抗震钢筋

[复制链接]

5

主题

88

帖子

245

积分

小学生

积分
245
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-5-20 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抗规3.9.2条第2款“2)抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。”。请问剪力墙和连梁纵向受力筋要不要用抗震钢筋?
回复

使用道具 举报

15

主题

208

帖子

496

积分

小学生

积分
496
推荐
发表于 2016-5-23 15:27 | 只看该作者
你可以看一下《混凝土结构工程质量验收规范》 GB 50204-2015   第5.2.3条的条文说明,里面已经已经说得十分明确了,截个图给你

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

感谢,终于找到明确文字说明了。我也看过验收规范这条,和设计规范一样,却没去看条文说明。疏忽了  发表于 2016-5-23 17:30
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

15

主题

208

帖子

496

积分

小学生

积分
496
2楼
发表于 2016-5-23 09:35 | 只看该作者
抗震钢筋仅用于抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),剪力墙和连梁不属于框架部分,无须用抗震钢筋

点评

我也这样理解,但有些设计师和质监站的都认为剪力墙是主要受力构件一定要用,很难沟通。  发表于 2016-5-23 10:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-17 19:09 , Processed in 0.022056 second(s), 14 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表