第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
123
返回列表 发新帖
楼主: woshiluoxi
打印 上一主题 下一主题

[高层] 主体是剪力墙,裙房是框架且面积较大,裙房相关范围内...

[复制链接]

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

21#
发表于 2016-6-1 10:09 | 只看该作者
第一证书 发表于 2016-5-31 16:55
他问的是好像是配筋率问题,不是抗震等级的确定问题

都包络吧,按大的来
回复 支持 反对

使用道具 举报

217

主题

373

帖子

8605

积分

高中生

Rank: 4

积分
8605
22#
发表于 2016-6-1 12:23 | 只看该作者
只是说抗震等级啊。。。。

点评

你小子死哪去了,半年没见了吧  发表于 2016-6-2 12:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

50

帖子

62

积分

学前班

Rank: 2

积分
62
23#
 楼主| 发表于 2016-6-1 21:55 | 只看该作者
马不停蹄 发表于 2016-5-31 16:43
应该是实际工程的问题了吧,我的看法是按照框架结构和框架剪力墙结构包络设计,即取抗震等级高的
【我再重 ...

嗯,谢谢大神,我也觉得这样好一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

127

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
127
24#
发表于 2016-6-6 14:14 | 只看该作者
本帖最后由 扎克 于 2016-6-6 14:55 编辑

底部带裙楼的纯剪结构形成了实际上的框架—剪力墙结构,应该按照框剪结构来判断,同时应按高规8.1.3条:
1.当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时候,柱配筋率按框架结构;
2.当框架部分承受的地震倾覆力矩不大于于结构总地震倾覆力矩的50%时候,柱配筋率按框剪结构;
实际设计工作中,框架框剪那0.1%的最小配筋率差别不明显,柱配筋大部分都不是最小配筋率控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-8 04:30 , Processed in 0.022515 second(s), 14 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表