本帖最后由 马不停蹄 于 2016-6-1 10:45 编辑

应该是实际工程的问题了吧,我的看法是按照框架结构和框架剪力墙结构包络设计,即取抗震等级高的
【我再重新编辑一下,说一下我个人的观点,
我认为应该是(依据按照框架结构确定的抗震等级得出的最小配筋率)和(依据框剪结构确定的抗震等级得出的最小配筋率)两者取大

点评

嗯,谢谢大神,我也觉得这样好一点  详情 回复 发表于 2016-6-1 21:55
马蹄大神,老朱高规书96页说的按框架剪力墙的抗震等级也,但是就是配筋率不知道怎么取了  详情 回复 发表于 2016-5-31 22:29
他问的是好像是配筋率问题,不是抗震等级的确定问题  详情 回复 发表于 2016-5-31 16:55

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
woshiluoxi + 2 感谢参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

2楼
发表于 2016-6-1 10:09 | 显示全部楼层
第一证书 发表于 2016-5-31 16:55
他问的是好像是配筋率问题,不是抗震等级的确定问题

都包络吧,按大的来