[抗震] 《抗规》6.2.13条

[复制链接]

18

主题

268

帖子

1012

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1012
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-6-23 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《抗规》6.2.13条规定……框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力设计值,不应小于结构底部总剪力的20%和按……
              6.7.1条规定(框架-核心筒结构)……任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总剪力的15%。
综合以上两条,若只考虑底部总剪力的影响,6.7.1条为什么不是20%呢?换句话说如果框架部分承担剪力小于10%,直接按6.2.13条应调整为20%,似乎15%没有意义,反正取值均要大于20%,该如何理解?
回复

使用道具 举报

18

主题

268

帖子

1012

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1012
2楼
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:03 | 只看该作者
再想了一下,我应该是犯了“若只考虑底部总剪力的影响”的错误,这里还真不能“只考虑底部总剪力的影响”,得结合“各楼层地震剪力最大值1.5倍二者较小值”这句话,否则就会想不明白。
例如框架部分承担最大值为8%,则按6.2.13条,应取min(8%*1.5=12%,20%)=12%(相当于一个下限值,张庆芳疑问解答部分),
按6.7.1, 8%<10%,则取15%
综上,取15%。
不知我的思路是否正确,请各位指正

点评

6.7.1是在6.2.13基础上进行加强  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
3楼
发表于 2016-6-23 17:06 | 只看该作者
6.2.13条要求的不是0.2Q0,而是min(0.2Q0,1.5Vfmax),6.7.1条要求的是不小于0.15Q0,就是假设1.5Vfmax小于0.2Q0而且还小于0.15Q0时,取0.15Q0

点评

嗯,我也是刚想明白,忽略了1.5vfmax这一条件,其实看《高规》9.1.11会更清楚,感谢大神!  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:08

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
张学友 + 5 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

268

帖子

1012

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1012
4楼
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:08 | 只看该作者
畅风 发表于 2016-6-23 17:06
6.2.13条要求的不是0.2Q0,而是min(0.2Q0,1.5Vfmax),6.7.1条要求的是不小于0.15Q0,就是假设1.5Vfmax小 ...

嗯,我也是刚想明白,忽略了1.5vfmax这一条件,其实看《高规》9.1.11会更清楚,感谢大神!
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

243

帖子

1367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1367
5#
发表于 2016-6-23 17:23 | 只看该作者
张学友 发表于 2016-6-23 17:03
再想了一下,我应该是犯了“若只考虑底部总剪力的影响”的错误,这里还真不能“只考虑底部总剪力的影响”, ...

6.7.1是在6.2.13基础上进行加强

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
张学友 + 5 感谢答疑

查看全部评分