应该按照普通剪力墙(截面高宽比大于8)轴压比设计值采用,即重力荷载代表值得设计值=1.2xGe。注意框架柱的轴压比采用考虑地震作用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

302

帖子

994

积分

小学生

积分
994

买过天空书

2楼
发表于 2016-4-14 12:11 | 显示全部楼层
家宝 发表于 2016-4-14 11:30
问题是现在是短肢剪力墙,不是普通剪力墙

短肢剪力墙和普通剪力墙的轴压比不一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

302

帖子

994

积分

小学生

积分
994

买过天空书

3楼
发表于 2016-4-14 12:12 | 显示全部楼层
家宝 发表于 2016-4-14 11:04
第二条,计算短肢剪力墙的轴压比时,要不要考虑地震作用下的轴力,
是取重力荷载代表值设计值,还是取重力 ...

不考虑地震作用下的轴力。

点评

希望能有真题可以参考  详情 回复 发表于 2016-4-14 13:17
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

9

主题

302

帖子

994

积分

小学生

积分
994

买过天空书

4楼
发表于 2016-6-28 13:02 | 显示全部楼层
问题:已经判定为短肢剪力墙,且其翼墙长度大于其厚度的三倍(高规7.2.15第一款注2),为什么在计算轴压比时其剪力墙的面积没有取其整个面积,而没有计算翼墙的面积。