[抗震] 梁纵筋和箍筋抗震构造要求

[复制链接]

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-7-30 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 畅风 于 2016-7-30 13:28 编辑

梁纵筋和箍筋抗震构造要求,有空的同学可以帮补充下。
1. 框架梁纵向钢筋按构造要求需要验算的项目(未注明的均为《抗规》)
①6.3.3-1受压区高度限值
②6.3.3-2梁底钢筋面积与梁顶钢筋面积比值
③6.3.4-1梁顶面通长钢筋的面积
④6.3.4-2贯通中柱的钢筋直径;
⑤《高规》6.3.3-1梁端受拉钢筋面积ρ>2.5%时,受压钢筋的面积不应小于受拉钢筋面积的一半
⑥《高规》6.3.3-1,ρ≤2.75%
⑦《高规》表6.3.2-1 、《混规》表11.3.6-1纵向钢筋最小配筋率;
2.  框架梁箍筋构造要求需要验算的项目(未注明的均为《抗规》):
①表6.3.3梁端箍筋加密区箍筋最小直径、最大间距、加密区长度(表注2箍筋直径d>12、肢数≥4且肢距≤150时,一、二级箍筋最大间距可采用150)
②6.3.3-3纵筋ρ>2.0%时,箍筋最小直径增大2mm
③6.3.4-3梁端加密区箍筋肢距,一级max(200,20d),二、三级max(250,20d),四级≤300(d为箍筋直径)
④《混规》11.3.9《高规》6.3.5,沿梁全长的箍筋面积配筋率
⑤《混规》11.3.9《高规》6.3.5,非加密区箍筋最大间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍;