第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 6341|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[荷载] 100年设计使用年限建筑计算风荷载基本风压取值问题

[复制链接]

2

主题

23

帖子

32

积分

学前班

Rank: 2

积分
32
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-9-22 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
100年设计使用年限建筑计算风荷载基本风压时,是取50年重现期的风压还是100年重现期的风压呢?
个人觉得根据荷规3.2.5条应该取100年重现期的风压,但根据8.1.2条又好像取50年重现期的风压。
施岚青复习教程2016版1.4.2-1和1.4.2-2题都是取的50年重现期的风压

回复

使用道具 举报

4

主题

63

帖子

96

积分

学前班

Rank: 2

积分
96
14#
发表于 2018-2-1 16:17 | 只看该作者
短笛 发表于 2018-2-1 16:03
基本风压 和100年设计使用年限建筑计算风压是两码事,分清了,疑惑也就消除了。(看了下问题时间,16年9月 ...

又看了下规范,说错了 。修正下:50年和 一百年设计年限基本风压是两码事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

63

帖子

96

积分

学前班

Rank: 2

积分
96
13#
发表于 2018-2-1 16:03 | 只看该作者
基本风压 和100年设计使用年限建筑计算风压是两码事,分清了,疑惑也就消除了。(看了下问题时间,16年9月)

点评

又看了下规范,说错了 。修正下:50年和 一百年设计年限基本风压是两码事。  详情 回复 发表于 2018-2-1 16:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

16

帖子

28

积分

学前班

Rank: 2

积分
28
12#
发表于 2017-11-3 11:12 | 只看该作者
风压、雪压不考虑设计使用年限调整系数   直接使用设计年限的重现期取值
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

206

帖子

1177

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1177
11#
发表于 2017-10-17 14:38 | 只看该作者
应该是50年,然后乘1.1吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

13

积分

学前班

Rank: 2

积分
13
10#
发表于 2016-12-30 16:41 | 只看该作者
本帖最后由 华仔 于 2016-12-30 17:18 编辑



100年设计使用年限建筑计算风荷载基本风压时,根据荷规3.2.5条应该取100年重现期的风压,但根据8.1.2条又好像取50年重现期的风压。怎么理解

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

603

积分

小学生

积分
603
9#
发表于 2016-10-17 08:09 | 只看该作者
基本风压按照8.1.2条,当h≥60m,取1.1w0。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

8#
发表于 2016-9-25 16:28 | 只看该作者
你这样子抠规范会很累,有时间多看看朱炳寅的书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

23

帖子

32

积分

学前班

Rank: 2

积分
32
7#
 楼主| 发表于 2016-9-22 23:17 | 只看该作者
346282770 发表于 2016-9-22 10:46
荷载规范的条文说明

荷规8.1.2条纹说明中围护结构按50年重现期基本风压是指对风荷载敏感的高层建筑和高耸结构以及自重较轻的钢木结构的围护结构;
而不是说设计使用年限100年的围护结构
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

6#
发表于 2016-9-22 10:46 | 只看该作者
smartljs2004 发表于 2016-9-22 10:05
规范里哪条说了围护结构按50年呢

荷载规范的条文说明

点评

荷规8.1.2条纹说明中围护结构按50年重现期基本风压是指对风荷载敏感的高层建筑和高耸结构以及自重较轻的钢木结构的围护结构; 而不是说设计使用年限100年的围护结构  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-18 10:00 , Processed in 0.024072 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表