[荷载] 100年设计使用年限建筑计算风荷载基本风压取值问题

[复制链接]

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

1楼
发表于 2016-9-22 09:56 | 显示全部楼层
以前讨论的结果是,对于主体结构按本身的使用年限取值,对于维护结构无论使用年限多长时间都是按50年。

点评

z6p
基本风压按照8.1.2条,当h≥60m,取1.1w0。至于使用年限就用γL来调整。结构重要性就用γ0来调整。也就是说使用年限和结构重要性系数对基本风压没影响。  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:08
规范里哪条说了围护结构按50年呢  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:05

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
第一证书 + 10 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

2楼
发表于 2016-9-22 10:46 | 显示全部楼层
smartljs2004 发表于 2016-9-22 10:05
规范里哪条说了围护结构按50年呢

荷载规范的条文说明

点评

荷规8.1.2条纹说明中围护结构按50年重现期基本风压是指对风荷载敏感的高层建筑和高耸结构以及自重较轻的钢木结构的围护结构; 而不是说设计使用年限100年的围护结构  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

3楼
发表于 2016-9-25 16:28 | 显示全部楼层
你这样子抠规范会很累,有时间多看看朱炳寅的书。