图片中画线处的钢筋截面积有如下疑问:
①是指柱上板带的上部钢筋与下部钢筋的截面积的总和;
②是指柱上板带的上部钢筋的截面积。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
2楼
 楼主| 发表于 2017-4-9 21:02 | 显示全部楼层
查阅朱总高层应用与分析8.2.4条P316,详见图片1,两处的说法相互矛盾,但我觉得表8.2.4-1中的说法不妥,第2条是对规范规定的理解的解释是正确的!
再查朱总抗规应用与分析6.6.4条P335,详见图片2,明确暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带上部钢筋截面积的50%!
再查兰定筠2015技巧与题解P1407,详见图片3,其观点与朱总抗规应用与分析6.6.4条一致!

结论:暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带上部钢筋截面积的50%!