2016年一级真题上午第24题

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
2楼
 楼主| 发表于 2017-5-5 19:46 | 显示全部楼层
2016年一级真题上午第24题答案

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
3楼
 楼主| 发表于 2017-6-12 20:04 | 显示全部楼层
xud5566 发表于 2017-6-8 16:27
请问1.29x10^9数值是怎么来的?

直接从题目的已知条件的表格中查得的!

点评

楼主回答的有些问题吧,既然你说刚接是无转角有位移,针对本题无侧移框架柱,是不是梁柱节点就是无位移的。根据题目的刚接无位移,其实就是相当于嵌固的无位移无转角的性质。效果就是梁远端嵌固的效果啊。  详情 回复 发表于 2017-7-5 15:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
4楼
 楼主| 发表于 2017-6-12 20:15 | 显示全部楼层
phfsll 发表于 2017-6-12 10:13
本例中为何不考虑钢梁远端刚接这个效果,也就是为什么钢梁线刚度补乘以2

请注意刚接与嵌固的区别!刚接≠嵌固!刚接是无转角有位移,嵌固是无转角无位移!
这道题未告知梁远端为嵌固,在只为刚接的情况下,对K1、K2是不考虑梁远端为刚接时的调整即不考虑表D-2注1的调整!但梁Nb较大时,才考虑刚接时的折减系数αN即此时需考虑表D-2注4的调整!
回复 支持 反对