发表于 2017-6-12 10:13 | 显示全部楼层
本例中为何不考虑钢梁远端刚接这个效果,也就是为什么钢梁线刚度补乘以2

点评

规范附录表D-1注说的是横梁远端为嵌固时,横梁线刚度乘2,此处是刚接,不是嵌固,两码事  详情 回复 发表于 2018-10-5 16:11
ssg
同问,春华秋实指出了逍遥游的错误之处,谁能再解释下?  发表于 2018-9-25 21:04
请注意刚接与嵌固的区别!刚接≠嵌固!刚接是无转角有位移,嵌固是无转角无位移! 这道题未告知梁远端为嵌固,在只为刚接的情况下,对K1、K2是不考虑梁远端为刚接时的调整即不考虑表D-2注1的调整!但梁Nb较大时,才  详情 回复 发表于 2017-6-12 20:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

196

积分

学前班

Rank: 2

积分
196
2楼
发表于 2017-6-13 10:24 | 显示全部楼层
是的,你的理解是正确的。就是我发现一个问题,高钢规里面的柱长度计算方法备注与钢规不同,下面上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

你这个问题有答案了没有???  详情 回复 发表于 2018-12-29 14:42