高规6.4.7条列出了不同抗震等级和轴压比时柱子最小配箍特征值的取法。有两个疑问希望和大家讨论,
1 当柱子计算轴压比位于表6.4.7所列数据两档中间时,最小配箍特征值应该插值呢,还是应该按相邻上一档取值?比如一级框架结构的柱子,计算轴压比是0.55,那么最小配箍特征值是按插值取0.14还是按上一档0.6轴压比查表取0.15?平时设计似乎都是按插值来的。
2 高规6.4.2 当采用注4的办法提高柱子轴压比限值时,确定最小配箍特征值时是按柱子实际轴压比还是按允许轴压比+0.1查最小配箍特征值?
比如一级框架结构的柱,轴压比限值是0.65,但是计算周压比是0.70,采用复合井字箍的话,周压比可以达到0.75.那么问题是此时柱子的最小配箍特征值是按0.7查表还是按0.75查表。这一点有一年二注出过一道题,似乎是按0.75查表,但是张庆芳真题解答却是按实际轴压比0.7查表,而朱总的《高规理解》P231页提到,按注4三种做法时,相应的配箍特征值应按增大后的轴压比由表6.4.7确定,似乎也是按0.75查表,大家怎么理解的?