第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2745|回复: 29
打印 上一主题 下一主题

[高层] 每日一练7:高层剪力墙内力图

[复制链接]
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-5-23 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第六题答案是D,无悬念。



大家继续上图上过程……

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

122

帖子

1121

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1121

二注小仙岩土大神一建小神

推荐
发表于 2017-5-24 13:17 | 只看该作者
B 前段时间出差 补上

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

59

积分

学前班

Rank: 2

积分
59

买过天空书

推荐
发表于 2017-5-23 10:01 | 只看该作者
本帖最后由 qk727 于 2017-5-23 10:33 编辑

答案选B
如果3层为转换层,底墙1.5M  非底墙1.2M  底墙1.6V  非底墙1.3V,仍选B

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

内力调整底加按2级,M按10.2.18条1.3倍,V按7.2.6条1.4倍;非底加按3级,MV不调整  发表于 2017-5-23 18:27
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2楼
匿名  发表于 2017-5-23 09:16
高3.3.1 A级。 3.9.3 加强部位二级 非加强 三级。7.2.6 底部剪力乘1.4。  10.2.18 底部加强部位弯矩乘增大系数。B
回复 支持 反对

使用道具

1

主题

48

帖子

246

积分

小学生

积分
246
3楼
发表于 2017-5-23 09:34 | 只看该作者
选A,剪力乘上增大系数,弯矩不再调整。关键是确定剪力墙的抗震等级。大家共同讨论

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

内力调整与7°III类无关  发表于 2017-5-23 18:29
选A错误,补充一下,依据《高规》10.2.18,底部加强区剪力墙弯矩设计值增大系数,为1.8,选B正确。  发表于 2017-5-23 09:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

4楼
匿名  发表于 2017-5-23 09:40
高3.3.1 A级。 3.9.3 按八度 加强部位一级 非加强二级。7.2.6 底部剪力乘1.6。  10.2.18 底部加强部位弯矩乘1.5。B
回复 支持 反对

使用道具

5#
匿名  发表于 2017-5-23 09:43
C
回复

使用道具

6#
匿名  发表于 2017-5-23 09:48
B,抗震措施为二级,框支剪力墙底部加强区弯矩X1.3,剪力X1.4,以上弯矩剪力均不调整
回复 支持 反对

使用道具

8#
匿名  发表于 2017-5-23 10:02
c
回复

使用道具

9#
匿名  发表于 2017-5-23 10:03
考点在10.2.6条。
回复 支持 反对

使用道具

0

主题

13

帖子

61

积分

学前班

Rank: 2

积分
61
10#
发表于 2017-5-23 10:14 来自手机 | 只看该作者
一看图形,弯矩的底部图形都不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-5-19 06:49 , Processed in 0.023240 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表