第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 988|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[荷载] 荷载组合问题

[复制链接]

5

主题

53

帖子

87

积分

学前班

Rank: 2

积分
87
1楼
发表于 2017-8-23 10:25 | 显示全部楼层
《高规》10.2.4 转换结构构件可采用转换梁、桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑等,非抗震设计和6度抗震设计时可采用厚板,
7、8度抗震设计时地下室的转换结构构件可采用厚板。特一、一、二级转换结构构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3;
转换结构构件应按本规程第4.3.2条的规定考虑竖向地震作用。
《抗规》6.2.3 一、二、三、四级框架结构的底层,柱下端截面组合的
弯矩设计值,应分别乘以增大系数1. 7 、1. 5 、1. 3 和1. 2 。底层
柱纵向钢筋应按上下端的不利情况配置。
一个是转换梁一个是普通框架结构