mgaof 发表于 2016-2-28 11:51
第1款应该是,非抗震时取风荷载组合的剪力设计值,四级时取地震组合的剪力设计值。对吧
感觉这句话读起费脑 ...

非抗震仅考虑风荷载作用的剪力设计值

点评

是的,注意分别两个字就能理解了  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:06
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
2楼
发表于 2016-3-4 15:57 | 显示全部楼层
这条规范的连梁剪力放大系数与混凝土规范189页有区别,混凝土规范配置对角斜筋的连梁取放大系数为1,高规并没有这条
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
3楼
发表于 2016-5-4 21:29 | 显示全部楼层
同问高规中抗震等级为一级时,梁左右两端均为负弯矩时,是否取绝对值较小负弯矩为0?抗规和混规都有,高规没说明

点评

抗规上有 我觉得应该取绝对值较小负弯矩为0 毕竟高层建筑也要满足抗震规范吧  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:19