《混凝土规范》第11.7.8条规定“配置有对角斜筋的连梁其连梁剪力增大系数取1.0”,但是《抗震规范》及《高规》却没有此条文规定,高规9.3.8条计算暗撑钢筋面积时取用的Vb的调整系数是取1.0吗?

点评

认为同样取1.0,剪力全部有暗撑承担了,没考虑箍筋和混凝土的抗剪作用,从性能化设计来看,承载力提高,构造可以降低  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:01
第一证书9.3.8条下面有两个题目,可以对比看下  发表于 2016-4-14 11:06
暗撑还是按照正常的调整,1.0只针对对角斜筋  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:05