发表于 2015-12-16 15:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓苛 于 2015-12-22 11:13 编辑
天空 发表于 2015-12-16 15:07
这条规范的疑问在于,当为悬臂梁时,构件类型那一列里的l0是不是要×2

我的理解,悬臂构件在计算这个挠度限值时,不管是判断级别或是计算具体数值时均应采用2倍实际悬臂长度来采用。在计算限值时x2,那么挠度限值已经放宽了。如果,再查询限值时不x2,岂不是两次放宽。对于桥梁悬臂的挠度限值未要求的很细致,但尚要求1/300L。作为住宅应该比走车的舒适性要求跟高一些才对。