题目

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

40

主题

92

帖子

4138

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4138
 楼主| 发表于 2015-12-22 17:08 | 显示全部楼层
答案

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2016-7-30 16:28
这一题   可以用 新版 地基规范的 8.4.7-2 验算吗

点评

我也想问为什么不用8.4.7-2公式进行验算呢?  详情 回复 发表于 2018-1-18 16:37
回复 支持 反对

使用道具

0

主题

12

帖子

36

积分

学前班

Rank: 2

积分
36

买过天空书

发表于 2018-1-18 16:37 | 显示全部楼层
游客 113.240.253.x 发表于 2016-7-30 16:28
这一题   可以用 新版 地基规范的 8.4.7-2 验算吗

我也想问为什么不用8.4.7-2公式进行验算呢?

点评

ssg
8.4.7-2公式是柱下冲切,内筒临界截面以外净反力对板向上的冲切;8.4.8公式是内筒对板向下的冲切。两者冲切计算截面相同,最大剪应力求法相同,但我也不明白冲切承载力为何不同。  详情 回复 发表于 2018-7-21 17:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

142

帖子

703

积分

小学生

积分
703
发表于 2018-7-21 17:21 | 显示全部楼层
rbl1213 发表于 2018-1-18 16:37
我也想问为什么不用8.4.7-2公式进行验算呢?

8.4.7-2公式是柱下冲切,内筒临界截面以外净反力对板向上的冲切;8.4.8公式是内筒对板向下的冲切。两者冲切计算截面相同,最大剪应力求法相同,但我也不明白冲切承载力为何不同。

点评

8.4.7是柱对板的冲切,8.4.8是核心筒对板的冲切  详情 回复 发表于 2018-7-28 18:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

87

帖子

555

积分

小学生

积分
555
发表于 2018-7-28 18:53 | 显示全部楼层
ssg 发表于 2018-7-21 17:21
8.4.7-2公式是柱下冲切,内筒临界截面以外净反力对板向上的冲切;8.4.8公式是内筒对板向下的冲切。两者冲 ...

8.4.7是柱对板的冲切,8.4.8是核心筒对板的冲切
回复 支持 反对