第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
12
返回列表 发新帖
楼主: lijiawen1030
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 2011年一级真题上午第3题

[复制链接]

0

主题

14

帖子

15

积分

学前班

Rank: 2

积分
15
11#
发表于 2016-2-26 11:10 | 只看该作者
建筑应该进行地震作用验算,应该按抗规来,乘以放大系数吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

129

帖子

582

积分

小学生

积分
582
12#
发表于 2016-3-4 15:44 | 只看该作者
最终的验算应该是在地震作用的基础上,考虑抗震措施计算后得到的地震力进行验算,所以我觉得楼上说的是不是有点不妥。这应该输入抗震措施的计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
匿名  发表于 2016-8-29 14:16
1.2*N1+1.4N2=11680>10730,是否应该按这个工况计算?

点评

我也是这样做的,轴力设计值应该按1.35*7400+0.7*1.4*2000=11950,B=892选D  发表于 2017-5-4 13:02
轴压比对抗震  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:41
回复 支持 1 反对 0

使用道具

0

主题

82

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
14#
发表于 2017-4-11 21:41 | 只看该作者
游客 223.73.197.x 发表于 2016-8-29 14:16
1.2*N1+1.4N2=11680>10730,是否应该按这个工况计算?

轴压比对抗震
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

167

积分

学前班

Rank: 2

积分
167
15#
发表于 2018-9-3 16:53 | 只看该作者
我觉得不该乘以增大系数,因为题目中并没有交代是按照不进行扭转偶联的振型分解反应谱法进行计算。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

32

帖子

55

积分

学前班

Rank: 2

积分
55

买过天空书

16#
发表于 2018-9-3 23:42 | 只看该作者
计算水平地震作用那部分时,不要×边榀增大系数,题目并没有给出 规则结构 不进行扭转耦联计算等关键词。莫多想了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

88

积分

学前班

Rank: 2

积分
88

买过天空书

17#
发表于 2019-9-9 17:00 | 只看该作者
我觉得不应该乘以增大系数,因为乘以增大系数是有前提条件的,题目中并没有给出相应的条件
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-4-28 16:45 , Processed in 0.025994 second(s), 11 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表