[高层] 2010年一级真题下午第29题

[复制链接]

0

主题

19

帖子

33

积分

学前班

Rank: 2

积分
33
21#
发表于 2018-9-22 00:03 | 只看该作者
本帖最后由 shandiansg 于 2018-9-22 00:11 编辑

根据朱炳寅高规书对第3.9.3条的解释(第92页)
A级高度的带转换层的框筒结构,其“转换框架”和“底部加强区筒体”的抗震等级要按“部分框支剪力墙结构”的规定来取用:
故按老朱的思路:此题应该是
底强区筒体:按“部分框支剪力墙结构”的底部加强区剪力墙,为一级(抗震构造措施特一级,因转换层在第三层);
转换柱:按“部分框支剪力墙结构”的框支框架,为一级(抗震构造措施特一级,因转换层在第三层);
地下一层主楼相关范围内”的框架柱:同主楼的框架柱,二级(非转换柱对应的地下室柱)or 一级(转换柱对应的地下室柱);