第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
12
返回列表 发新帖
楼主: zuamanda
打印 上一主题 下一主题

[荷载] 荷载规范5.1.2折减系数

[复制链接]

1

主题

3

帖子

4

积分

学前班

Rank: 2

积分
4
11#
发表于 2016-1-7 16:24 | 只看该作者
对的
回复

使用道具 举报

2

主题

59

帖子

210

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
210

一注男神二注小仙热心会员

12#
发表于 2016-1-8 09:54 | 只看该作者
朱总微博里有回复,“按柱的从属面积,取对应梁相同从属面积时的折减系数”。

点评

老朱的意思是只算计算层一层的荷载,不考虑上方楼层传来的?  详情 回复 发表于 2016-1-8 21:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

248

帖子

3710

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
3710
13#
发表于 2016-1-8 20:53 | 只看该作者

第2题没有疑问,因为是办公楼,属于《荷规》表5.1.1中的项次1(1),这个项次中的活荷载只考虑层数的折减,不考虑从属面积的折减,和第一题的教学楼是不同的,教学楼属于《荷规》表5.1.1中的项次2,必须按照从属面积进行折减,不按照《荷规》表5.1.2来折减
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2016-1-8 21:09 | 只看该作者
寒冰 发表于 2016-1-8 09:54
朱总微博里有回复,“按柱的从属面积,取对应梁相同从属面积时的折减系数”。 ...

老朱的意思是只算计算层一层的荷载,不考虑上方楼层传来的?

点评

考虑  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

59

帖子

210

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
210

一注男神二注小仙热心会员

15#
发表于 2016-1-8 22:24 | 只看该作者
第一证书 发表于 2016-1-8 21:09
老朱的意思是只算计算层一层的荷载,不考虑上方楼层传来的?

考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

42

帖子

108

积分

学前班

Rank: 2

积分
108
16#
发表于 2016-3-20 15:42 | 只看该作者
个人理解是这样的,根据《荷规》5.1.2.2条条文说明理解,求柱子时,与其楼面梁相同的折减系数,关键在于其楼面梁的从属面积的计算及按单层考虑还是以上各层和考虑,
1,我认为应该是所有与所求柱子相连接的楼面梁从属面积之和,
2,每根楼面梁从属面积计算时并不是完全同注中“按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积”计算,因为那是对于每根梁的从属面积,而现在你要求的是相对应的柱子,也就是说此时一根梁是隶属于两端两根柱子的,那么这根梁的从属面积计算也应该平均分配给两端每根柱子,所以此题就应该是这样计算了:
所有与柱子直接相连接的梁的从属面积之和:A=3*8.4*0.5+3*8.4*0.5+6*(8.4/3)*0.5=33.6<50,故取1.0
3,梁的从属面积是考虑单层的,即每层柱,梁都有可能出现不同的折减系数,本题特殊,各层梁布置一样,如果不一样,那么每层折减系数很可能会出现在同,
所以我认为兰书上解答正确,施书应该是叠加了两层梁的从属面积,肯定是不合理的,那要是计算一多层的底层柱,多层梁从属面积叠加,一般都会大于50的,那样的话就不用算了,都折减0.9了,所以我认为是不合理的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-4-28 13:11 , Processed in 0.025472 second(s), 13 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表